mam doma postavenou liheň je izolovana vnitřek je z překližky s povrchovou pravou.na spodku mam imistěný ještě dodatečne 2cm polystyenu mimo puvodni izolaci mam tam lech přes cele no stěny mam obalene hliníkovou folii 0,3mm a mam tam stále vlhkost +- 40% při skušebnim provou se z 6 vilihli 4 jedno asi hodinu po vyklubani zdechlo také tři kuřata z 6 a zbyle 2 byli embryonalně vyvinuty ale odhadoval bych to na 18-19 den umřelo ve vajičku prtože mněly kolem sebe hodně tekutiny nevim jak to nazvat.prosim porad tě prosim šim v lihni zvýšit vlhkost jestli si mam měkde sehnat nějakou odpařovaci vložku nebo něcotakoveho diki za odpověd
Zdravím, je tu také možnost pomocí spínaček nebo čidla vlhkosti použít mlžič pro terárka, máte několikanásobnou úsporu energie, kdy pořizovací cena mlžítka je do 3 stovek a spíná pouze v moment rošení, kdežto kabel hřeje déle a má více W. Pokud není ničím řízen, hřeje vlastně neustále. To je rada od jednoho výrobce termostatů a hydrostatů.
beginner
napsal(a):
Proč chcete zvyšovat vlhkost, když píšete, že se vám kuřata topí? Naopak jí asi máte od 1. do 18. dne příliš vysokou.
Tak 40 je docela málo na celý průběh, dle dostupných informací je ideální něco mezi 50-60% Také může být rozkalibrován vlhkoměr. Může být nízká teplota. Nemyslím, že lze poznat to, že se kuře utopilo, nebo jo? Zadavatel by měl mít především 100% ošetřené měřící přístroje a termostat, resp. hydrostat.
Dobrý deň.Pre pan.bernáček.Mám tiež robené 3 liahne,nakolko si myslím,že tie kupovaná za 60 eur nie sú veľmi spolahlivé,lebo za kvalitný termostat dám 60 eur.Súhlasím s pánom.beginér,že vlhkosť je vysoká a tiež sa domnievam,že máte málo vzduchu.Ja použivam ventilátory z počítačov,ktoré sú umiestnené na strope liahne,pod nimi je výhrevný kabel 100w,pod ním liesky z vajíčkami,ktoré 1 ťahom preklopím o 90 st.Na 19 deň miesto preklapovacích liesok dám drôtený rošt na ktorý prevožím vajíčka. Pod roštom je umiestnený plech na pečenie z vodou. Na bokoch liahne mám navrtané 12 otvory,hore i dole,ktore podľa potreby prelepím páskou,tým je zabezpečený prívod vzduchu.Pre lepšie odparovanie vody som uvažoval kus výhrevného kabla ponoriť do vody, ale zatial to neriešim ,liahnivosť je dobrá .Mám naliahnutých 450 kusov kurčit z 12 druhov.Pán giorgino s tým rosením to nepreháňajte,môžu byť vyliahnuté kaliky.Viac rosím vodnú hydinu.Miesto vyhrievania žiarovkami,by som použil výhrevný kabel,určite je spoľahlivejší.Prajem všetkým zúčastneným veľa radosti a úspechov v chovoch.Prikladám 1 foto,M.Horinka
Máte někdo odkaz nebo radu kde se dá koupit mlhovač - zvhčovač do 300 korun jak uvádí "slanda" . Prolez jsem internet a nic zrovna lacinýho jsem nenašel. Do 300 korun by to bylo super zařízení co ušetří dost starostí zejména v dolíhni.
Děkuji
www.ahele.cz
Jiří Herynek
napsal(a):
Zdravím, je tu také možnost pomocí spínaček nebo čidla vlhkosti použít mlžič pro terárka, máte několikanásobnou úsporu energie, kdy pořizovací cena mlžítka je do 3 stovek a spíná pouze v moment rošení, kdežto kabel hřeje déle a má více W. Pokud není ničím řízen, hřeje vlastně neustále. To je rada od jednoho výrobce termostatů a hydrostatů.
ja si myslim že když kolem nich bylo hodně bilku tak se asi utopili přitom vyvinute byly dobře teplota tak jak ma byt a ze dvou se skratka bilek neodpařil vlhkomer i teplomer mam kalibrovaný a přitom vajička byli u sebe.udělal jsem v ni male změny 30.3 vam dam vědet předminulou sobotu se tam tam dal 70 vajiček z toho 50 brojlerových a 20 z červených kropenek v sobotu při prosvětlovani sem jich 11 neoplozených vyhodil a u třech sem nevědel jestli sou nebo nejsou
Nemám zkušenost s mlhovači, byla to rada, co třeba toto, nebo má někdo zkušenost?
http://www.pemacas.cz/7278-mlhovace-a-prislusenstvi/91315--lf-0006t-mlhovaci-pristroj-(kov-nebler)-trafo-ac-/?im=205510&run=0
milan53
napsal(a):
Dobrý deň.Pre pan.bernáček.Mám tiež robené 3 liahne,nakolko si myslím,že tie kupovaná za 60 eur nie sú veľmi spolahlivé,lebo za kvalitný termostat dám 60 eur.Súhlasím s pánom.beginér,že vlhkosť je vysoká a tiež sa domnievam,že máte málo vzduchu.Ja použivam ventilátory z počítačov,ktoré sú umiestnené na strope liahne,pod nimi je výhrevný kabel 100w,pod ním liesky z vajíčkami,ktoré 1 ťahom preklopím o 90 st.Na 19 deň miesto preklapovacích liesok dám drôtený rošt na ktorý prevožím vajíčka. Pod roštom je umiestnený plech na pečenie z vodou. Na bokoch liahne mám navrtané 12 otvory,hore i dole,ktore podľa potreby prelepím páskou,tým je zabezpečený prívod vzduchu.Pre lepšie odparovanie vody som uvažoval kus výhrevného kabla ponoriť do vody, ale zatial to neriešim ,liahnivosť je dobrá .Mám naliahnutých 450 kusov kurčit z 12 druhov.Pán giorgino s tým rosením to nepreháňajte,môžu byť vyliahnuté kaliky.Viac rosím vodnú hydinu.Miesto vyhrievania žiarovkami,by som použil výhrevný kabel,určite je spoľahlivejší.Prajem všetkým zúčastneným veľa radosti a úspechov v chovoch.Prikladám 1 foto,M.Horinka
Chtěl bych vědět kam foukají ty ventilátory zda nahoru nebo dolů přímo na vejce přes topný kabel nebo do stropu?
za 300??? takove zvlhcovace kupuji za 60 i s postovnim.
http://www.ebay.com/itm/350625008528?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
asitakhle
napsal(a):
Chtěl bych vědět kam foukají ty ventilátory zda nahoru nebo dolů přímo na vejce přes topný kabel nebo do stropu?
https://www.ifauna.cz/drubez/forum/r/detail/824382/ma-nova-a-prvni-lihen podivej se tady je celá nafocená
ano, je to bez adapteru. ale, vzhledem k tomu ze vyzaduje 24V AC - nejedna se o zadny adapter, ale o obycejny transformator. jen nevim presne jakou to ma spotrebu. jen vcera mi dorazila zasilka (objednana 25. unora). odhadem bych tu spotrebu videl na 15W, takze na 3 odparovace jsem si koupil 55W transformator u tme.cz http://www.tme.eu/cz/details/tszzm55_24v/transformatory-s-uchyty/indel/tszzm60012m165012m1/
nebo na ebay se daji koipit zdroje primo k tomu urcene - http://www.ebay.com/itm/AC-110-240V-To-DC-24V-Power-Supply-Adapter-For-Mist-Maker-Fogger-/390490122322?pt=US_Server_Power_Supplies&hash=item5aeb066852
90 korun i s postovnym... koupoval jsem vetsi a drazsi trafo protoze nevim jeste presne kolik odparovacu budu potrebovat - budu muset jeste nejak namerit odparovaci vykon...
milan53
napsal(a):
Dobrý deň.Ventilátory fúkajú cez kabel na vajíčka a do vody,následkom čoho sa vyparuje.M.H.
tedka sem nepochopil jak to mysliš jestli to mysliš tak že to fouka na vodu a pak to jde okamžitě větračkama ven nebo jestli to tak fouka schvalně at se voda zahřiva a odpařuje a jde to do prostrou lihně nebo jak však se podivej daval jsem tady odkaz
Jiří Herynek
napsal(a):
Co jsem koukal, je to bez adaptéru? nemohu najít popis..Jinak cen aje super
chtěl bych se tě prosimtě zeptat při klubani vajec ma teplotu snižovat nebo zvyšovat při minulem lihnuti sem s teplotou nedělal nic a všude jak je postup při lihnutí třeba od ING.Tulařka je že se to ma zvyšovat.tak jak.dikki za odpověd
3535
napsal(a):
Romane, zvyšovat se teplota nemá. Měla by se zvýšit vlhkost, ale ne mnoho. Jinak nechci vám do toho moc mluvit.
kecat mi do toho mužete ja sem rad za každou radu ,ja sem nedavno dodělal lihen a tedka schanim ještě přesnější info,ja sem vždy lihnul doma akorat když slepice začala kvokat jinak ne většinou sem ji podsadil brojleovými kuřaty at je co na řizeček
Tým sa zvyšuje vlhkosť,ktorú si regulujem prelepovaním ven. otvorov.Sú tam 4 ventilátory 80 mm z počítačov na 12 v,tiché a spolahlivé.Diery na odvod a prívod vzduchu sú 6 hore 6 dole a po 4 hore z boku a dole z boku 12 mm.Používam 100w výhrevný kabel,je uspornejší ako 3 75w žiarovky a je i spolahlivejší.V liahni je dostatočná cirkulácia vzduchu.Ja liahnem pri teplote 38,2 st, s citlivosťou 0,2.Na 20-21 deň sa liahnú kurčatá zdravé,nepolepené,dobre vyvynuté,nôžky rovné i prsty.Ku koncu liahnutia teplotu znižujem o 0,3 st.Mám naliahnutých cez 500 kurčiat z 12 druhov.Teraz začínam liahnúť krížence Pek.kačice a pižmového káčera,tzv, Mulardy.Su velké a pri prikrmení aj cez 5,5 kg čistej váhy.Aj v robených liahňách pri odstránení nedostatkov sa dá úspešne liahnúť.Prajem hodne zdaru.M.H.