Zdravím všechny nadšence do umělého líhnutí. Mám doma vyrobenou líheň, v ní topné těleso a original termostat z Biosky. Před vložením vajec vyladím teplotu na 38,5 a třeba dva dny to vydrží a pak ráno přijdu a je tam 41, tak to srovnám a druhý den je tam třeba 37stupňů. Termostat už jsem jednou celý vyměnil, ale nepomohlo to. Nevíte čím to je, popřípadě co s tím? Před lety jsme měli líheň ještě primitivnější a vše fungovalo bez komplikací. Díky za odpovědi, Jirka
georg
napsal(a):
Zdravím všechny nadšence do umělého líhnutí. Mám doma vyrobenou líheň, v ní topné těleso a original termostat z Biosky. Před vložením vajec vyladím teplotu na 38,5 a třeba dva dny to vydrží a pak ráno přijdu a je tam 41, tak to srovnám a druhý den je tam třeba 37stupňů. Termostat už jsem jednou celý vyměnil, ale nepomohlo to. Nevíte čím to je, popřípadě co s tím? Před lety jsme měli líheň ještě primitivnější a vše fungovalo bez komplikací. Díky za odpovědi, Jirka
Vyladění líhně je fuška. Zkuste si zodpovědět následující:
Hystereze termostatu je jaká? Tedy, při jaké teplotě sepne a při jaké vypne. Požadujete ideální proporcionální člen (slovníkem regulační techniky), ale máte P člen druhé třídy. Česky - teplota vám kmitá tek nějak okolo požadavku.
Další problémek je setrvačnost topného tělesa. Po vypnutí ještě chvíli dobíhá, po zapnutí ještě chvíli trucuje. Zase jsme u těch nechovatelských výrazů.
A to úplně nejhlavnější. Vlivem výše naznačeného teplota musí kolísat v nějakém rozmezí a vámi požadovaná je velice blízko aritmetickému průměru odečtených šílených hodnot.
Doporučujii vám nejprve vydechnout a uklidnit se.
Pak nastavit na termostatu střední požadovanou teplotu
do prostoru líhně umístit po jejím vyhřátí několik lékařských teploměrů a druhý den odečíst maximální hodnoty. Podle zadání asi máte líheň s přirozenou ventilací, tak by hodnoty měly být sobě blízké.
A na líneň dát papír a tužku. Kdo půjde okolo, koukne na to, co venku ukazuje teploměr Biosky a na hodinky. Zapíše čas a hodnotu. Při troše štěstí zjistíte minima a maxima a porovnáte s požadavkem.
cca dva dny pozorování
A po vložení vajec je teplota chvíli nižší - akumulují. Ale to už máte určitě odpozorované z dřívějška. A taky po orosení je sice v líhni hic, ale trploměr lže. Krátkodobý vliv nasycených vodních par. To je ta hláška měřeno mokrým teploměrem....
Tak a trpělivost při rozjezdu
jeduvka
napsal(a):
Vyladění líhně je fuška. Zkuste si zodpovědět následující:
Hystereze termostatu je jaká? Tedy, při jaké teplotě sepne a při jaké vypne. Požadujete ideální proporcionální člen (slovníkem regulační techniky), ale máte P člen druhé třídy. Česky - teplota vám kmitá tek nějak okolo požadavku.
Další problémek je setrvačnost topného tělesa. Po vypnutí ještě chvíli dobíhá, po zapnutí ještě chvíli trucuje. Zase jsme u těch nechovatelských výrazů.
A to úplně nejhlavnější. Vlivem výše naznačeného teplota musí kolísat v nějakém rozmezí a vámi požadovaná je velice blízko aritmetickému průměru odečtených šílených hodnot.
Doporučujii vám nejprve vydechnout a uklidnit se.
Pak nastavit na termostatu střední požadovanou teplotu
do prostoru líhně umístit po jejím vyhřátí několik lékařských teploměrů a druhý den odečíst maximální hodnoty. Podle zadání asi máte líheň s přirozenou ventilací, tak by hodnoty měly být sobě blízké.
A na líneň dát papír a tužku. Kdo půjde okolo, koukne na to, co venku ukazuje teploměr Biosky a na hodinky. Zapíše čas a hodnotu. Při troše štěstí zjistíte minima a maxima a porovnáte s požadavkem.
cca dva dny pozorování
A po vložení vajec je teplota chvíli nižší - akumulují. Ale to už máte určitě odpozorované z dřívějška. A taky po orosení je sice v líhni hic, ale trploměr lže. Krátkodobý vliv nasycených vodních par. To je ta hláška měřeno mokrým teploměrem....
Tak a trpělivost při rozjezdu
No děkuji, to je tedy věda, už jsem uvažoval o tom, že investuji do líhně tovární výroby. Ještě se zeptám, je lepší mít v líhni i ventilátorek, nebo je to zbytečné? Dále, dá se sehnat (za přijatelnou cenu do 1000Kč ) nějaký vhodný digitální termostat, případně komplet- termostat teploměr a dejmetomu vlhkoměr? -což by předpokládám bylo dražší. Děkuji Jirka
georg
napsal(a):
No děkuji, to je tedy věda, už jsem uvažoval o tom, že investuji do líhně tovární výroby. Ještě se zeptám, je lepší mít v líhni i ventilátorek, nebo je to zbytečné? Dále, dá se sehnat (za přijatelnou cenu do 1000Kč ) nějaký vhodný digitální termostat, případně komplet- termostat teploměr a dejmetomu vlhkoměr? -což by předpokládám bylo dražší. Děkuji Jirka
Zkuste: www.teradigi.estranky.cz
Dana